[gelöst - bauseitiger RCD-Taster] Fahrzeug verliert ständig die Verbindung.

Fragen und Antworten zur Software hinter EVSE-WiFi
gutenmorgenuhu
Beiträge: 19
Registriert: Mi 17. Aug 2022, 09:50

[gelöst - bauseitiger RCD-Taster] Fahrzeug verliert ständig die Verbindung.

Beitrag von gutenmorgenuhu »

Ich hatte vor ein paar Wochen die selbst geflashte evse 1er Version an meiner Wallbox laufen. Die lief super. Ich habe nun die EVSE-WIFI 2 mit RFID-Reader bestellt gehabt und verbaut. Mit der kann ich das Fahrzeug (Kia Xceed plugin-hybrid) aber nicht mehr laden. Der Status wechselt ständig zwischen Bereit und Fahrzeug angeschlossen hin und her (Bildschirmaufnahme hier) und sonst nichts.

Der Vehicle Status in Register 1002 wechselt ständig von 2 auf 5 und zurück

Kann mir hier jemand helfen? Woran kann das liegen?

Ich habe mal das Syslog angehängt, aber es ist meiner Meinung nach nichts aussagekräftiges drin.

Code: Alles auswählen

{
  "syslog_export": [
    "1970-00-00T00:00:00Z [ SYSTEM ] OLED started\n",
    "1970-00-00T00:00:00Z [ SYSTEM ] Internal pullup for button pin set: 16\n",
    "1970-00-00T00:00:00Z [ UART ] UART FirstSer started (IO 22, 21)\n",
    "1970-00-00T00:00:00Z [ UART ] UART SecondSer started (IO 34, 14)\n",
    "1970-00-00T00:00:00Z [ checkUart ] Got response from device 1\n",
    "1970-00-00T00:00:00Z [ Modbus ] EVSE detected at UART 1\n",
    "1970-00-00T00:00:00Z [ SYSTEM ] Debug Mode: ON!\n",
    "1970-01-01T00:00:01Z [ EVSE ] Firmware > 17 -> Setting OLC mode \n",
    "1970-01-01T00:00:01Z [ INFO ] Vehicle is NOT charging at startup\n",
    "1970-01-01T00:00:01Z [ SYSTEM ] LED pin set\n",
    "1970-01-01T00:00:01Z [ Meter ] Use GPIO/Pin 17\n",
    "1970-01-01T00:00:01Z [ SYSTEM ] Use RSE GPIO 2\n",
    "[ DBG ] BSSID not given\n",
    "[ EVT ] WIFI_EVENT_STA_START\n",
    "1970-01-01T00:00:01Z [ INFO ] Trying to connect WiFi: emi-iot\n.",
    "[ EVT ] WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED\n..",
    "[ EVT ] WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED\n.",
    "[ EVT ] WIFI_EVENT_STA_CONNECTED\n",
    "[ EVT ] IP_EVENT_STA_GOT_IP\n.\n",
    "1970-01-01T00:00:04Z [ INFO ] WiFi Client IP address: 192.168.10.143\n",
    "1970-01-01T00:00:04Z [ NTP ] NTP Server - set up NTP\n",
    "1970-01-01T00:00:04Z [ NTP ] Server: de.pool.ntp.org\n",
    "1970-01-01T00:00:04Z [ NTP ] Timezone: 1\n",
    "1970-01-01T00:00:04Z [ NTP ] DST off\n",
    "1970-01-01T00:00:5Z [ NTP ] Sync Timeout...\n",
    "2022-09-13T15:48:52+1 [ INFO ] Trying to setup RFID hardware\n",
    "2022-09-13T15:48:52+1 [ INFO ] RFID SS_PIN:5 Gain Factor: 112\n",
    "2022-09-13T15:48:52+1 [ INFO ] MFRC522 Version: 0xB2 (unknown)\n",
    "2022-09-13T15:48:52+1 [ SYSTEM ] End of setup routine\n"
  ]
}



Ursprünglicher Beitrag (dachte der Fehler tritt nur in Verbindung mit evcc auf. Er tritt aber auch im normalen Lademodus der evse auf)
Ich nutze die Version 2.4.0 auf Remote Einstellung mit evcc.
Wenn ich das Auto anschließe und die Ladung nicht sofort startet (wegen zu geringer PV Leistung), kommt irgendwann dieser Fehler.
Woran liegt das, kann ich das beheben?

Viele Grüße
Zuletzt geändert von gutenmorgenuhu am Di 13. Sep 2022, 15:05, insgesamt 2-mal geändert.

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: charger out of sync: expected enabled, got disabled

Beitrag von aiole »

Da müsstest Du im EVCC-discussion-Forum nachhaken. Die Meldung habe ich dort schon bei diversen anderen WB gesehen. Ich weiß jedoch nicht, was EVCC diesbezüglich abfragt/erwartet.

gutenmorgenuhu
Beiträge: 19
Registriert: Mi 17. Aug 2022, 09:50

Re: Fahrzeug verliert ständig die Verbindung. Ladevorgang startet nicht

Beitrag von gutenmorgenuhu »

Danke für die Antwort. Ich habe es nun ohne evcc probiert und der Fehler besteht weiterhin (äussert sich aber anders).
EVSE verliert ständig die Verbindung zum Fahrzeug, Ich habe den ersten Post angepasst mit weiteren Infos. Ich bitte um Hilfe.

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Fahrzeug verliert ständig die Verbindung. Ladevorgang startet nicht

Beitrag von aiole »

Moin,
der Boot sieht gut aus.
Ist die aktuelle FW geflasht?

Ich würde noch die Statuseite prüfen. Wenn dort das Register auch wechselt, tippe ich auf Ladecontroller, Modbus, Kontaktproblem oder das EV.

Ist das eine smartWB?
VG

gutenmorgenuhu
Beiträge: 19
Registriert: Mi 17. Aug 2022, 09:50

Re: Fahrzeug verliert ständig die Verbindung. Ladevorgang startet nicht

Beitrag von gutenmorgenuhu »

Vielen Dank für die Antwort.
Der Status dort wechselt stets von 2 auf 5.
wenn ich den Startstrom auf zb 1A setze, bleibt der Status auf 2, komischerweise.

Es ist eine Stark in. Strom Wallbox.

Wie könnte ich vorgehen, um den Fehler zu isolieren?

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Fahrzeug verliert ständig die Verbindung. Ladevorgang startet nicht

Beitrag von aiole »

Poste bitte die Statusseite von EWifi (im Modus "normal").
Mir sieht das so aus als ob etwas mit dem Ladecontroller nicht passt. Hattest Du den vorher mit EWifi_1 am Laufen?

gutenmorgenuhu
Beiträge: 19
Registriert: Mi 17. Aug 2022, 09:50

Re: Fahrzeug verliert ständig die Verbindung. Ladevorgang startet nicht

Beitrag von gutenmorgenuhu »

Danke nochmal für die Antworten. Ohne die wäre ich echt aufgeschmissen.

Mit der 1er Version lieft alles gut. Gleiches Auto, gleicher Controller.

Hier die Statusseite nach einem frischen Reboot:
Dateianhänge
SCR-20220914-jpw.png
SCR-20220914-jpw.png (124.51 KiB) 3790 mal betrachtet

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Fahrzeug verliert ständig die Verbindung. Ladevorgang startet nicht

Beitrag von aiole »

Sieht eigentlich gut aus. Reg. 2002 würde ich auf 6A setzen. Das ist Standard.
Oben rechts gibt es eine Editoroption dafür.

Idee:
Hast Du die API im "normal" deaktiviert? Wenn nicht, könnte da EVCC noch unbemerkt reinfunken.

gutenmorgenuhu
Beiträge: 19
Registriert: Mi 17. Aug 2022, 09:50

Re: Fahrzeug verliert ständig die Verbindung. Ladevorgang startet nicht

Beitrag von gutenmorgenuhu »

Habe evcc auch komplett offline genommen, die kann also nicht intervenieren.

Wenn ich Register 1000 auf 1,2,3 oder 4setze, bleibt das EV auf Status 2 und verliert die Verbindung nicht.

Habe 1000 mal testweise auf 5 oder 10 gesetzt. Den Wert nimmt er nicht, sondern springt auf 600! Ist das normal ?

EDIT: Wenn ich mit Register 1000 auf 4 den Ladevorgang starten will, kommt:

Code: Alles auswählen

2022-09-14T13:20:40+1 [ LOG ] LogFile verified! 
2022-09-14T13:20:40+1 [ LOG ] Update Logfile... 
2022-09-14T13:20:40+1 [ SYSTEM ] Vehicle interrupted charging 
2022-09-14T13:20:40+1 [ ModBus ] EVSE successfully activated 
2022-09-14T13:20:40+1 [ WebSocket ] Activate EVSE via WebSocket 
2022-09-14T13:20:27+1 [ WebSocket ] Call getConfigJson() 
EDIT: Ich habe nochmal ein Bild der Status-Seite mit angeschlossenem EV angehängt
Dateianhänge
SCR-20220914-lft.png
SCR-20220914-lft.png (111.22 KiB) 3776 mal betrachtet
Mit diesem Setting bleibt die Verbindung bestehen
Mit diesem Setting bleibt die Verbindung bestehen
SCR-20220914-lf5.png (99.84 KiB) 3777 mal betrachtet

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Fahrzeug verliert ständig die Verbindung. Ladevorgang startet nicht

Beitrag von aiole »

ab FW17 des Controllers (intern FW17, extern ab FW18): Amp x 100
nennt sich OLC => Gibt bitte 1200...1600 ein für 12...16A.
viewtopic.php?f=16&t=187

min ist 600 (Standard 6A).
<600 müsste OFF sein. Dein log passt dazu (interrupt charging).

Fahre zunächst o.g. Test.

Antworten