bin beim testen mit EVCC und der SmartWB + RFID.
jetzt klappt alles sehr gut nur eine Sache würde ich gerne mal ansprechen.

Das löschen der RFIDUID fände ich passender wenn die Wallbox beim Disconnect auch die RFIDUID leeren würde da es ja sein könnte das man das Auto nur umsteckt und dann der Server nicht so schnell mitbekommt das ein neues Auto angeschlossen ist oder ob die RFID wieder fürs neue Auto angehalten wurde.

was denkt ihr darüber?

Re: SmartWB - RFIDUID - clear onDisconnect

Verfasst: Di 17. Aug 2021, 15:36
von aiole
Da ist Mathias gerade am Klären mit openWB. Andreas von EVCC ist auch mit beteiligt.

Ich bin ja nicht der SW-Guru, aber kann es bei einem WB-seitigen Löschen ev. Probleme geben, dass es oWB/EVCC nicht mitbekommen. Dort läuft auch das (Langzeit-)logging (zumindest bei oWB), wo es ggf. wichtig ist.

Re: SmartWB - RFIDUID - clear onDisconnect

Verfasst: Di 17. Aug 2021, 16:16
von chris8
naja aber wenn oWB oder EVCC es nicht mitbekommen wäre es ja nur kurz verbunden und dann würde ja auch kein Strom fiesen da oWB oder EVCC es nicht freischalten. Also uninteressant zum loggen außer der Versuch vielleicht.
Die RFID werden dann ja nicht mehr in der SmartWB verwaltet sie gibt den RFID ja nur weiter.
Dann hoffe ich mal das die sich bald einigen. Sonst muss ich das immer löschen oder ein Workaround bauen.
Danke

Re: SmartWB - RFIDUID - clear onDisconnect

Verfasst: Di 17. Aug 2021, 16:18
von aiole
Nee lass mal - die werden sich schon auf was einigen. Ist nur gerade taufrisch.

Re: SmartWB - RFIDUID - clear onDisconnect

Verfasst: Di 17. Aug 2021, 21:30
von Mathias
Die Idee hinter dem manuellen löschen ist ja, dass ein Remotesystem nach der Auswertung die gespeicherte RFIDUID mit /clearRFID löscht. Damit dürfte dann beim Abstecken auch keine RFIDUID in /getParameters mehr hinterlegt sein, bis wieder ein RFID-Tag erkannt wird.

Re: SmartWB - RFIDUID - clear onDisconnect

Verfasst: Di 17. Aug 2021, 23:48
von chris8
Ja das ist nahklar eine Gute Idee und macht auch Sinn.
Nur eine Sache die vielleicht hilfreich wäre - wenn der Server nicht läuft oder die WLAN Verbindung nicht mehr funktioniert das die Wallbox bei ein Disconnect zumindest abschaltet damit kein anderes Fahrzeug dann Strom klauen kann. Da sollte auch die RFID gelöscht werden oder?
Vielleicht gibt es ja eine bessere Lösung dafür.

Re: SmartWB - RFIDUID - clear onDisconnect

Verfasst: Mi 18. Aug 2021, 10:14
von aiole
Bei openWB haben wir eine Verbindungkontrolle.
viewtopic.php?p=1556#p1556
Da unterbricht die smartWB automatisch nach >1min Verbindungsverlust.

Re: SmartWB - RFIDUID - clear onDisconnect

Verfasst: Sa 21. Aug 2021, 11:57
von Mathias
aiole hat geschrieben:
Mi 18. Aug 2021, 10:14
Bei openWB haben wir eine Verbindungkontrolle.
viewtopic.php?p=1556#p1556
Da unterbricht die smartWB automatisch nach >1min Verbindungsverlust.
Der Vollständigkeit halber: Diese Funktion steht für jedes übergeordnete System zur Verfügung. Sobald die smartWB im Remote Modus ist, wird nach spätestens 60 Sekunden eine Abfrage auf /getParameters erwartet. Wenn diese ausbleibt, wird die smartWB temporär deaktiviert, bis wieder ein Zugriff durch ein Remote-System (über /getParamters) erfolgt.

Re: SmartWB - RFIDUID - clear onDisconnect

Verfasst: Mo 23. Aug 2021, 08:05
von andig
Mathias hat geschrieben:
Di 17. Aug 2021, 21:30
Die Idee hinter dem manuellen löschen ist ja, dass ein Remotesystem nach der Auswertung die gespeicherte RFIDUID mit /clearRFID löscht. Damit dürfte dann beim Abstecken auch keine RFIDUID in /getParameters mehr hinterlegt sein, bis wieder ein RFID-Tag erkannt wird.
Moin @Mathias,

was würde denn dagegen sprechen, die RFID beim Disconnect automatisch zu löschen? Eine Semantik von "verbunden solange das Fahrzeug verbunden ist" erscheint mir ganz gut zu passen?

Viele Grüße, Andreas

Re: SmartWB - RFIDUID - clear onDisconnect

Verfasst: So 7. Nov 2021, 16:15
von aiole
ist so in der v2.3.0 drin