Seite 2 von 4

Re: Modbus Error

Verfasst: Di 16. Jun 2020, 16:26
von Heino
LED blinkt durchweg gleichmäßig.

Re: Modbus Error

Verfasst: Di 16. Jun 2020, 16:38
von aiole
Bis jetzt nicht.
Du kannst mal in den manuals die Modbusregister vergleichen. Wenn die gleich sind (häufig bei ein und demselben Hersteller) kann man Glück haben.

Re: Modbus Error

Verfasst: Di 16. Jun 2020, 17:39
von Heino
Die Led blinkt durchgehend....

Re: Modbus Error

Verfasst: Di 16. Jun 2020, 19:01
von aiole
Guck mal bezüglich EVSE-Blinksequenzen hier:
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 9#p1268709

Re: Modbus Error

Verfasst: Di 16. Jun 2020, 19:35
von Mathias
Nach kurzer Recherche finde ich keinen SDM72MD. Meinst du vielleicht den SDM72D-M? Im Zweifel kannst du immernoch die S0 Schnittstelle verwenden, um den Zähler mit EVSE-WiFi zum Laufen zu bekommen. Die Modbusregister habe ich nicht geprüft, ob das die gleichen wie beim SDM630 sind.

Re: Modbus Error

Verfasst: Di 16. Jun 2020, 20:19
von Heino
Die LED blinkt im Status always on. Das hatte ich auch so programmiert.
Vorhin hatte ich dem WifiModul die Zugangsdaten für mein WLan gegeben.
Jetzt hat es keine Verbindung im WLan mehr. Wie kann ich das wieder beheben?
Es sendet jetzt auch kein eigenes W Lan Signal (SSID).....

Re: Modbus Error

Verfasst: Di 16. Jun 2020, 20:55
von aiole
Darf ich fragen, wie Du es programmiert hast?

WLAN:
client-Modus?
Fritzbox - Heimnetzwerk checken
Der ESP muss eine IP zugewiesen bekommen haben, wenn er keinen eigenen AP aufmacht. Diese IP herausfinden und im Browser aufrufen.

Re: Modbus Error

Verfasst: Di 16. Jun 2020, 21:28
von Heino
Hatte ich schon versucht....

Re: Modbus Error

Verfasst: Di 16. Jun 2020, 22:30
von aiole
Und danach taucht EVSE-Wifi nicht unter dieser IP auf?
Wo hast Du die MAC hergenommen. Diese ändert sich beim ESP8266 , wenn man von AP- auf Client umstellt.

z.B.
AP: B4:xx.....
client: B6:xx.....

Sollte die 50:02:... bei Dir aus dem AP kommen, bitte mal 52:02... probieren.
VG aiole

Re: Modbus Error

Verfasst: Do 18. Jun 2020, 08:08
von Heino
Habe das Wifi Modul neu geflasht. Nun habe ich erstmal den Originalzustand hergestellt und somit auch wieder Zugriff.
Wenn die Modbus Verbindung funktioniert sollte ich doch den Ladestrom über die Bedienoberfläche einstellen können oder?
...und das geht nur wenn ein EV angeschlossen ist?