Modbus Error

Fragen und Antworten zur Software hinter EVSE-WiFi
Heino
Beiträge: 17
Registriert: Di 16. Jun 2020, 09:22

Modbus Error

Beitrag von Heino »

Hallo, ich habe meine EVSEwifi erstmal ohne Verbrauchszähler in Betrieb genommen.
Um den Modbusmodus zu aktivieren bin ich laut Anleitung vorgegangen. ( unmittelbar nach dem Einschalten Taster zwischen GND und AN innerhalb 3s 5x betätigen)
Leider erscheint immer noch Modbus Error.
Was habe ich falsch gemacht?
Ps der Taster soll doch ein Schliesser sein oder??

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Modbus Error

Beitrag von aiole »

Du bist hier leider falsch (How to - Anleitungen und Tipps) => verschoben in SW

Des Weiteren ist erforderlich, sonst kann keiner helfen.
viewtopic.php?f=8&t=13

Heino
Beiträge: 17
Registriert: Di 16. Jun 2020, 09:22

Re: Modbus Error

Beitrag von Heino »

EVSEWIFI SW 0.4.1
Zähler noch keiner
Always active
Skoda Citigo e iv
W-BOX EIGENBAU
PP 680(11KW)

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Modbus Error

Beitrag von aiole »

EVSE-WB (UART)?
Bei E-Wifi gekauft?
Wann (wegen FW-Version)?
Heino hat geschrieben:
Di 16. Jun 2020, 09:29
Ps der Taster soll doch ein Schliesser sein oder??
ja, schließender Taster - kein Schalter!
Für die temp. Modbusaktivierung muss man beim Einschalten bereits schnell tastend arbeiten, damit das gelingt. danach per EVSE-Wifi ein Register >=2000 ändern, um den Modbus dauerhaft aktiv zu schalten.

Wenn die RS485-gekennzeichnete FW geflashed ist, ist Mobus direkt verfügbar.
Ich weiß allerdings gerade nicht, was standardmäßig geflashed ist.

@Mathias:
Deine EVSE's sollten, wenn möglich, bereits Modbus-enabled ausgeliefert werden. Spricht das etwas dagegen?
Oder ist das jetzt schon der Fall?

VG aiole

Mathias
Administrator
Beiträge: 222
Registriert: Di 12. Mai 2020, 09:12

Re: Modbus Error

Beitrag von Mathias »

Ja, alle von mir ausgelieferten EVSE DIN werden mit aktiviertem Modbus ausgeliefert.

Heino
Beiträge: 17
Registriert: Di 16. Jun 2020, 09:22

Re: Modbus Error

Beitrag von Heino »

Gekauft habe ich die über den EVSE-wifi Shop Ende April/ Anfang Mai diesen Jahres.

Heino
Beiträge: 17
Registriert: Di 16. Jun 2020, 09:22

Re: Modbus Error

Beitrag von Heino »

Vielleicht sollte ich einen Reset/Factoryreset durchführen??

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Modbus Error

Beitrag von aiole »

Reset = Stromabschalten
bringt also nichts

Hast Du mal Rx und Tx vertauscht?

Welche Blinksequenz zeigt die EVSE an?
3x kurz 1x lang 3x kurz....?

Heino
Beiträge: 17
Registriert: Di 16. Jun 2020, 09:22

Re: Modbus Error

Beitrag von Heino »

Ja habe ich auch schon versucht.
Mit der Led schaue ich nochmal.
Aber danke erstmal für die Hilfe von euch....

Heino
Beiträge: 17
Registriert: Di 16. Jun 2020, 09:22

Re: Modbus Error

Beitrag von Heino »

...mal ne andere Frage....ein sdm72md ist nicht mit Evsewifi kompatibel?

Antworten