Seite 2 von 2
Re: Eigenstromregelung (Strom kleiner 6A)
Verfasst: So 23. Mai 2021, 17:43
von aiole
Da Schieflast am EVU-Punkt nicht außschließlich vom EV kommt, wüsste ich nicht, warum da das EV eingreifen sollte. Das kann nur ein HEMS wie openWB steuern.
Re: Eigenstromregelung (Strom kleiner 6A)
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 07:11
von elektrodude
Das stimmt - deshalb wundert es mich ja auch. Allerdings bin ich nicht sattelfest, was die Normung angeht - evtl. hat sich da ja speziell für EVs etwas geändert.
Für mich bedeutet dies auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal eine Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen brauche
2 Phasen bringt nichts.
Re: Eigenstromregelung (Strom kleiner 6A)
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 15:09
von aiole
Entscheidend ist die Schieflast am EVU. 20A sind dort gesetzt und nur ein EVU-Energieregler kann das sicherstellen.
Solange der EVU nicht abschaltet, kann auch nichts passieren. Testweise habe ich 30A Schieflast gefahren - null techn. Problem.
Zunächst sollte man jedoch seine Phasen sinnvoll aufklemmen, wenn man PV nutzt. 1p3p kann helfen, ist aber gerade im Kontext mit anderen Verbrauchern kein Allheilmittel.
Re: Eigenstromregelung (Strom kleiner 6A)
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 19:55
von elektrodude
aiole hat geschrieben: ↑Mo 24. Mai 2021, 15:09
1p3p kann helfen, ist aber gerade im Kontext mit anderen Verbrauchern kein Allheilmittel.
Das ist klar - die 1p/3p Umschaltung brauche ich aus dem anderen Grund: Eigenstromregelung mit möglichst niedriger Leistung und trotzdem die Möglichkeit mal mit 11kW zu laden.