Eigenstromregelung (Strom kleiner 6A)
Re: Eigenstromregelung (Strom kleiner 6A)
Da Schieflast am EVU-Punkt nicht außschließlich vom EV kommt, wüsste ich nicht, warum da das EV eingreifen sollte. Das kann nur ein HEMS wie openWB steuern.
-
- Beiträge: 33
- Registriert: Do 26. Nov 2020, 19:58
Re: Eigenstromregelung (Strom kleiner 6A)
Das stimmt - deshalb wundert es mich ja auch. Allerdings bin ich nicht sattelfest, was die Normung angeht - evtl. hat sich da ja speziell für EVs etwas geändert.
Für mich bedeutet dies auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal eine Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen brauche
2 Phasen bringt nichts.
Für mich bedeutet dies auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal eine Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen brauche
2 Phasen bringt nichts.
Re: Eigenstromregelung (Strom kleiner 6A)
Entscheidend ist die Schieflast am EVU. 20A sind dort gesetzt und nur ein EVU-Energieregler kann das sicherstellen.
Solange der EVU nicht abschaltet, kann auch nichts passieren. Testweise habe ich 30A Schieflast gefahren - null techn. Problem.
Zunächst sollte man jedoch seine Phasen sinnvoll aufklemmen, wenn man PV nutzt. 1p3p kann helfen, ist aber gerade im Kontext mit anderen Verbrauchern kein Allheilmittel.
Solange der EVU nicht abschaltet, kann auch nichts passieren. Testweise habe ich 30A Schieflast gefahren - null techn. Problem.
Zunächst sollte man jedoch seine Phasen sinnvoll aufklemmen, wenn man PV nutzt. 1p3p kann helfen, ist aber gerade im Kontext mit anderen Verbrauchern kein Allheilmittel.
-
- Beiträge: 33
- Registriert: Do 26. Nov 2020, 19:58
Re: Eigenstromregelung (Strom kleiner 6A)
Das ist klar - die 1p/3p Umschaltung brauche ich aus dem anderen Grund: Eigenstromregelung mit möglichst niedriger Leistung und trotzdem die Möglichkeit mal mit 11kW zu laden.