Hilfe zur Inbetriebnahme

Fragen und Antworten zur Hardware
aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von aiole »

Ja - ohne Geduld löst man so gut wie nie ein Problem ;). Wir müssten kurz vorm Ziel sein.

Das NT hattest Du richtig mit L und N angeschlossen?
Prüfe das bitte vorher nochmal, ob EVSE und NT beide mit L und N korrekt angeschlossen sind. Die dürfen nicht vertauscht sein. Bitte auch die Anschlussphase mittels Phasenprüfer ermitteln und dort das gemeinsamme L anschließen.
Wenn korrekt angeschlossen und immer noch Modbus Error => dann:

Ok - eine Idee habe ich noch.
Wir verwenden ja immer die 12V von der EVSE. Du hast dagegen ein extra 12V-NT, welches ohne PE daher kommt.

Ich würde am Ausgang des 12V-NT (GND) noch ein zusätzliches Kabel von GND nach PE ziehen, damit die Potentiale gleich sind. Probier das mal aus.

VG

andi58
Beiträge: 21
Registriert: So 8. Nov 2020, 10:26

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von andi58 »

Hallo,
Netzteil minus an PE hat anscheinend geholfen :D
Jetzt Ready
hier noch:

2000: Current after boot 32
2001: Modbus Status 1
2002: Min. Current Value 5
2003: Analog Input Config 1
2004: Amps after boot (evse-button) 0
2005: Register 2005 16416
2006: Current Sharing Mode 0
2007: PP-Detection 0

...mal sehen was weiterhin passiert. :?:
Bis hierher erstmal ein herzliches Dankeschön

MfG

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von aiole »

Na endlich ;)

Antworten