Hilfe zur Inbetriebnahme

Fragen und Antworten zur Hardware
andi58
Beiträge: 21
Registriert: So 8. Nov 2020, 10:26

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von andi58 »

Hallo,
habe das EVSE Wifi auf meiner Arbeit angeschlossen und finde es in der Netzwerkumgebung und habe Zugriff :roll:
Werde es dann zu Hause wieder anschließen und berichten
Bis dahin, Danke und
MfG

andi58
Beiträge: 21
Registriert: So 8. Nov 2020, 10:26

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von andi58 »

Hallo,
angeschlossen am EVSE DIN nur L, N, PE und R zw. PE und PP.
ohne PE auf Schine:
1000: Configured Current 0
1001: Actual Current 0
1002: Vehicle Status 0
1003: PP-Limit 0
1004: Turn off bit 0
1005: Firmware Version 0
1006: EVSE Status 0
2000: Current after boot 61796
2001: Modbus Status 16194
2002: Min. Current Value 65535
2003: Analog Input Config 255
2004: Amps after boot (evse-button) 1
2005: Register 2005 0
2006: Current Sharing Mode 48
2007: PP-Detection 0

mit PE auf Schine:
1000: Configured Current 0
1001: Actual Current 0
1002: Vehicle Status 0
1003: PP-Limit 20
1004: Turn off bit 0
1005: Firmware Version 15
1006: EVSE Status 3
2000: Current after boot 61796
2001: Modbus Status 16194
2002: Min. Current Value 65535
2003: Analog Input Config 255
2004: Amps after boot (evse-button) 1
2005: Register 2005 0
2006: Current Sharing Mode 48
2007: PP-Detection 0

Hoffe das hilft zur Fehlersuche

MfG

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von aiole »

Ok - also WLAN geht und kein Modbus Error?
Welche Softwareversion hat EVSE-Wifi? => s. setting site ganz unten

Die ausgelesenen Registerwerte sehen komisch aus.
Insbesondere Reg.2001 mit 16194 ist wichtig und passt nicht. Dort muss 1 stehen (= Modbus-ID der EVSE), um mit der EVSE kommunizieren zu können. Ev. stimmen deshalb die reslichen Registerwerte auch nicht.
Du hattest doch diese 5x Taster beim Start probiert, richtig? Ev. hat die SW-Config der EVSE dabei einen ab bekommen.

Hattest Du stabiles WLAN?
Accesspoint-mode und daneben stehend?
Den "show device status" bitte mal mehrfach ancklicken - dann aktualisiert sich die Anzeige. Beim 2...3. Mal können plausible Werte kommen. Da gibt es manchmal eine kleine Latenz.

Die Reg.-Werte sollten in etwa so aussehen (nur ab reg.2000 relevant):
EWifi_Modbus_Register_ab_2000.jpg
EWifi_Modbus_Register_ab_2000.jpg (26.16 KiB) 4871 mal betrachtet
VG

andi58
Beiträge: 21
Registriert: So 8. Nov 2020, 10:26

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von andi58 »

Hallo,

Ich hoffe Du meinst:
Current Firmware Version: 2.0.3
Current Config Version: 1

und:

2000: Current after boot 61796
2001: Modbus Status 16194
2002: Min. Current Value 65535
2003: Analog Input Config 255
2004: Amps after boot (evse-button) 1
2005: Register 2005 0
2006: Current Sharing Mode 48
2007: PP-Detection 0

Wlan i.O.

MfG

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von aiole »

andi58 hat geschrieben:
Di 17. Nov 2020, 14:56
Hallo,

Ich hoffe Du meinst:
Current Firmware Version: 2.0.3
Current Config Version: 1
passt
Die Startseite müsste "Ready" zeigen, richtig? Also KEIN "Modbus-Error"?
andi58 hat geschrieben:
Di 17. Nov 2020, 14:56

2000: Current after boot 61796
2001: Modbus Status 16194
2002: Min. Current Value 65535
2003: Analog Input Config 255
2004: Amps after boot (evse-button) 1
2005: Register 2005 0
2006: Current Sharing Mode 48
2007: PP-Detection 0

Wlan i.O.

MfG
Die Register passen noch nicht. Siehe meine Tabelle.

Bitte arbeite meine Fragen peu a peu ab. Ob z.B. "Modbus Error" angezeigt wird oder nicht, ist für die Fehleridentifikation sehr wichtig.

VG

andi58
Beiträge: 21
Registriert: So 8. Nov 2020, 10:26

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von andi58 »

Nein, erste Seite Modbus Error
(siehe gestern 15:17)

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von aiole »

andi58 hat geschrieben:
Di 17. Nov 2020, 17:01
Nein, erste Seite Modbus Error
(siehe gestern 15:17)
viewtopic.php?p=596#p596
???
10.11.2020 17:06 => Da kam Ready.

Um Fehler zu finden, musst Du EINZELN vorgehen.
1. nur BASE und EVSE anschließen (kein Zähler)
2. Wenn ready, dann die register auslesen und posten
3. Diese Kombi mit dem Schütz und Ladekabel verbinden.
4. wenn ok => Zähler einbinden
! Der Zähler hat kein PE weshalb es wichtig ist, dass L und N korrekt angeschlossen sind !

Hilfreich ist auch das hier, um das Auto zu simulieren. Ist leider gerade aus.
https://www.evse-wifi.de/produkt/simple ... simulator/

VG

andi58
Beiträge: 21
Registriert: So 8. Nov 2020, 10:26

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von andi58 »

zu 1. nur BASE und EVSE anschließen (kein Zähler) und kein PE Anschluss (Widerstand zw. PP und PE)

2000: Current after boot 32
2001: Modbus Status 1
2002: Min. Current Value 5
2003: Analog Input Config 1
2004: Amps after boot (evse-button) 0
2005: Register 2005 16416
2006: Current Sharing Mode 0
2007: PP-Detection 0

= Ready

nur BASE und EVSE anschließen (kein Zähler) und mit PE Anschluss (Widerstand zw. PP und PE)

2000: Current after boot 61796
2001: Modbus Status 16194
2002: Min. Current Value 65535
2003: Analog Input Config 255
2004: Amps after boot (evse-button) 547
2005: Register 2005 6
2006: Current Sharing Mode 0
2007: PP-Detection 0

= Modbus Fehler

Alles ohne Schütz, Ladekabel und Zähler. Muss doch erstmal der Modbus Fehler weg, oder?

MfG

aiole
Beiträge: 1153
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von aiole »

So langsam wird ein Schuh draus.
andi58 hat geschrieben:
Di 17. Nov 2020, 19:11
zu 1. nur BASE und EVSE anschließen (kein Zähler) und kein PE Anschluss (Widerstand zw. PP und PE)

2000: Current after boot 32
2001: Modbus Status 1
2002: Min. Current Value 5
2003: Analog Input Config 1
2004: Amps after boot (evse-button) 0
2005: Register 2005 16416
2006: Current Sharing Mode 0
2007: PP-Detection 0

= Ready
So muss das aussehen.
andi58 hat geschrieben:
Di 17. Nov 2020, 19:11
nur BASE und EVSE anschließen (kein Zähler) und mit PE Anschluss (Widerstand zw. PP und PE)

2000: Current after boot 61796
2001: Modbus Status 16194
2002: Min. Current Value 65535
2003: Analog Input Config 255
2004: Amps after boot (evse-button) 547
2005: Register 2005 6
2006: Current Sharing Mode 0
2007: PP-Detection 0

= Modbus Fehler

Alles ohne Schütz, Ladekabel und Zähler. Muss doch erstmal der Modbus Fehler weg, oder?

MfG
So darf es nicht aussehen.

a) Hast Du die EVSE ordentlich auf PE gegroundet?

b) Widerstand Rpp (Kabelbelastbarkeit) zw. PP und PE nur an der EVSE? 680 Ohm (20A)?
https://www.goingelectric.de/wiki/Typ2- ... codierung/

c) Wie ist das Ladekabel angebunden? PP darf nicht vom Ladestecker zur EVSE durchgeschliffen werden (beliebter Fehler)! Jede "Seite des Ladekabels mit dem zugehörigen Rpp wirkt "für sich".
Wenn aber gar kein Ladekabel dran ist, ist das nicht die Ursache.

Erst mal weiter ohne Zähler testen, bis die Ursache des "Modbus Error" identifiziert ist.

VG

andi58
Beiträge: 21
Registriert: So 8. Nov 2020, 10:26

Re: Hilfe zur Inbetriebnahme

Beitrag von andi58 »

Gute Morgen,

als erstes mal ein fettes Dankeschön für Deine Geduld...

zu a: ja
zu b: ja ( von Euch mitgeliefert)
zu c: am EVSE nur L, N, PE und PP angeschlossen (+Widerstand und Modbusverbindung zum Wifi)

MfG

Antworten