Ja - ohne Geduld löst man so gut wie nie ein Problem . Wir müssten kurz vorm Ziel sein.
Das NT hattest Du richtig mit L und N angeschlossen?
Prüfe das bitte vorher nochmal, ob EVSE und NT beide mit L und N korrekt angeschlossen sind. Die dürfen nicht vertauscht sein. Bitte auch die Anschlussphase mittels Phasenprüfer ermitteln und dort das gemeinsamme L anschließen.
Wenn korrekt angeschlossen und immer noch Modbus Error => dann:
Ok - eine Idee habe ich noch.
Wir verwenden ja immer die 12V von der EVSE. Du hast dagegen ein extra 12V-NT, welches ohne PE daher kommt.
Ich würde am Ausgang des 12V-NT (GND) noch ein zusätzliches Kabel von GND nach PE ziehen, damit die Potentiale gleich sind. Probier das mal aus.
VG
Hilfe zur Inbetriebnahme
Re: Hilfe zur Inbetriebnahme
Hallo,
Netzteil minus an PE hat anscheinend geholfen
Jetzt Ready
hier noch:
2000: Current after boot 32
2001: Modbus Status 1
2002: Min. Current Value 5
2003: Analog Input Config 1
2004: Amps after boot (evse-button) 0
2005: Register 2005 16416
2006: Current Sharing Mode 0
2007: PP-Detection 0
...mal sehen was weiterhin passiert.
Bis hierher erstmal ein herzliches Dankeschön
MfG
Netzteil minus an PE hat anscheinend geholfen
Jetzt Ready
hier noch:
2000: Current after boot 32
2001: Modbus Status 1
2002: Min. Current Value 5
2003: Analog Input Config 1
2004: Amps after boot (evse-button) 0
2005: Register 2005 16416
2006: Current Sharing Mode 0
2007: PP-Detection 0
...mal sehen was weiterhin passiert.
Bis hierher erstmal ein herzliches Dankeschön
MfG
Re: Hilfe zur Inbetriebnahme
Na endlich