Modus Fehler / BEV-Einfluß

Fragen und Antworten zur Hardware
chris8
Beiträge: 37
Registriert: Sa 17. Apr 2021, 15:04

Re: Modus Fehler! immer wieder

Beitrag von chris8 »

Ja das Alan Problem ist ja nicht so dramatisch und läuft eigentlich auch zuverlässig.
Die Boxen sind von Anfang 2021 aber wahrscheinlich genau davor. die 0,1A schritte kann sie auch noch nicht. :(

Aber zurück zum eigentlichem Thema. Ja es gab Probleme beim Laden da es ja nur auf 6A gestartet hat und dann nicht mehr steuerbar und auch das Auslesen des Zählers ging nicht mehr. Das heißt keine Werte für das Log und auch für den Server.
Ich nutze EVCC zum steuern.

Im log steht halt nur das:

Code: Alles auswählen

Datum	Dauer	Energie	Kosten	UID	Benutzer
28.04.2022 13:19:25	11:08	0.32 kWh	0.10 €	remote	remote
28.04.2022 12:04:26	15:00	0.33 kWh	0.10 €	remote	remote
Was ja nicht stimmt.
Aber im Log von der Garage steht nichts drinnen obwohl es dort auch Aktive sein sollte.

Was sein kann das müsste ich aber nochmal testen das beide Boxen gestört werden wenn der Cupra lädt und nur dann.
Aber das kann ich heute Abend nochmal testen, oder eher morgen wenn es wieder PV ström gibt. 8-)

aiole
Beiträge: 1166
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Modus Fehler! immer wieder

Beitrag von aiole »

Ja - Ausschlussverfahren hilft. Und bitte immer nur EINE Variable ändern.
Auf jeden Fall wird der gesamte RS485 gestört, da anscheinend Zähler UND EVSE leiden.

Nächster Test wäre die smartWB autark zu betreiben. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass es einen Unterschied zu "remote" mit EVCC gibt, da ja nur per API gesteuert wird. Trotzdem sollte es getestet werden.

chris8
Beiträge: 37
Registriert: Sa 17. Apr 2021, 15:04

Re: Modus Fehler! immer wieder

Beitrag von chris8 »

Update
der Mach E macht keine Probleme wenn er lädt auch wenn der Cupra verbunden ist mit der anderen Wallbox. Denke das er nur beim Laden alles stört. Das werde ich aber weiter testen und berichten.

Code: Alles auswählen

2022-05-01T08:24:08+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 6 
2022-05-01T08:24:13+2 [ SYSTEM ] Vehicle started charging 
2022-05-01T08:24:13+2 [ ModBus ] EVSE already active 
2022-05-01T08:24:37+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 7 
2022-05-01T08:25:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8 
2022-05-01T08:26:08+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T08:27:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8 
2022-05-01T08:28:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:29:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15 
2022-05-01T08:29:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13 
2022-05-01T08:30:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:31:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T08:31:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:32:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12 
2022-05-01T08:33:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T08:33:37+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:34:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T08:35:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:36:06+2 [ ModBus ] Error E1 occured while setting EVSE Register 1000 to 11 
2022-05-01T08:36:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T08:36:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 14 
2022-05-01T08:37:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8 
2022-05-01T08:37:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:38:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T08:39:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:39:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T08:40:07+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8 
2022-05-01T08:41:06+2 [ ModBus ] Error E1 occured while setting EVSE Register 1000 to 9 
2022-05-01T08:41:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:41:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15 
2022-05-01T08:42:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8 
2022-05-01T08:42:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:46:07+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12 
2022-05-01T08:46:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8 
2022-05-01T08:47:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:47:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T08:48:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8 
2022-05-01T08:49:07+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:49:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T08:50:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13 
2022-05-01T08:50:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:51:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T08:51:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12 
2022-05-01T08:52:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16 
2022-05-01T08:53:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 14 
2022-05-01T08:53:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T08:54:06+2 [ ModBus ] Error 2022-05-01T08:54:06+2 [ ModBus ] Meter data (E2) 
E2 occured while setting EVSE Register 1000 to 12 
2022-05-01T08:54:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12 
2022-05-01T08:54:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T08:55:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:55:37+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T08:56:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:56:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T08:57:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T08:57:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T08:58:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T08:58:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13 
2022-05-01T08:59:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9 
2022-05-01T08:59:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T09:01:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13 
2022-05-01T09:02:07+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16 
2022-05-01T09:02:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T09:03:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T09:04:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12 
2022-05-01T09:05:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T09:06:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T09:07:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T09:07:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T09:08:07+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12 
2022-05-01T09:08:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T09:13:07+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12 
2022-05-01T09:13:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T09:14:07+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T09:14:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12 
2022-05-01T09:15:07+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T09:15:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13 
2022-05-01T09:16:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 
2022-05-01T09:18:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12 
2022-05-01T09:18:36+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10 
2022-05-01T09:19:06+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11 

aiole
Beiträge: 1166
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Modus Fehler! immer wieder

Beitrag von aiole »

So ähnlich sieht das hier auch aus, wenn Enyaq oder i3 laden - absolut unproblematisch.
Check den Mach E bitte an beiden smartWB.

Kannst Du testweise auch noch mit einem anderen BEV als dem Mach E probieren?
VG

ps
Wenn nur der Cupra Störungen verursacht, sollte das in einer Werkstatt geprüft werden.

chris8
Beiträge: 37
Registriert: Sa 17. Apr 2021, 15:04

Re: Modus Fehler! immer wieder

Beitrag von chris8 »

naja so viele Autos hab ich nicht. :lol:

Werde es morgen mal an der anderen Wallbox testen.

Ja geht heute in die Werkstadt da wir auch andere Software Probleme haben. Hoffe sie finden dort was und können es austauschen oder updaten.
Vielleicht sehe ich dann am Dienstag Abend schon ob er immer noch Probleme macht.

aiole
Beiträge: 1166
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Modus Fehler! immer wieder

Beitrag von aiole »

chris8 hat geschrieben:
Mo 2. Mai 2022, 14:40
naja so viele Autos hab ich nicht. :lol:
Es müssen nicht DEINE BEV sein ;).

chris8
Beiträge: 37
Registriert: Sa 17. Apr 2021, 15:04

Re: Modus Fehler! immer wieder

Beitrag von chris8 »

also hier der test an der anderen Wallbox.
Läuft auch 2 * ist mir der Test Server in den Standby gefahren.
Aber was mich wundert sind diese Einträge:

Code: Alles auswählen

    "2022-05-03T10:21:46+2 [ SYSTEM ] Impossible to read log file\n",
    "2022-05-03T10:21:59+2 [ LOG ] Update Logfile...\n",
    "2022-05-03T10:21:59+2 [ SYSTEM ] Impossible to update log file\n",
    "2022-05-03T10:21:59+2 [ SYSTEM ] Impossible to parse Log file: IncompleteInput\n",

Code: Alles auswählen

    "2022-05-02T12:30:15+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15\n",
    "2022-05-02T12:30:43+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-02T12:48:43+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15\n",
    "2022-05-02T12:49:13+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-02T12:59:43+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 7\n",
    "2022-05-02T13:00:14+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-02T13:07:43+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 14\n",
    "2022-05-02T13:08:13+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-02T13:11:43+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 6\n",
    "2022-05-02T13:12:14+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-02T13:17:14+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13\n",
    "2022-05-02T13:17:43+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-02T13:18:14+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13\n",
    "2022-05-02T13:18:45+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-02T13:20:43+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13\n",
    "2022-05-02T13:21:14+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-02T13:22:43+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13\n",
    "2022-05-02T13:23:15+2 [ ModBus ] Meter data (E2)\n",
    "2022-05-02T13:23:15+2 [ ModBus ] Error E2",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 16\n",
    "2022-05-02T13:23:16+2 [ ModBus ] Error E2",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 16\n",
    "2022-05-02T13:23:16+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-02T13:23:16+2 [ ModBus ] Meter data (E2)\n",
    "2022-05-02T13:24:43+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12\n",
    "2022-05-02T13:25:13+2 [ ModBus ] Error E0",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 16\n",
    "2022-05-02T13:25:13+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-02T13:25:14+2 [ ModBus ] Meter data (E2)\n",
    "2022-05-02T13:37:31+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 6\n",
    "2022-05-02T13:37:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-02T13:42:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 14\n",
    "2022-05-02T13:43:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 0\n",
    "2022-05-02T17:19:38+2 [ ModBus ] Meter data (E0)\n",
    "2022-05-02T18:16:30+2 [ ModBus ] Meter data (E0)\n",
    "2022-05-03T01:31:28+2 [ ModBus ] Meter data (E0)\n",
    "2022-05-03T08:18:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 6\n",
    "2022-05-03T08:19:02+2 [ SYSTEM ] Vehicle started charging\n",
    "2022-05-03T08:19:02+2 [ ModBus ] EVSE already active\n",
    "2022-05-03T08:19:02+2 [ SYSTEM ] Impossible to read log file\n",
    "2022-05-03T08:25:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 7\n",
    "2022-05-03T08:27:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:28:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 7\n",
    "2022-05-03T08:28:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:29:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 7\n",
    "2022-05-03T08:29:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:30:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 7\n",
    "2022-05-03T08:31:00+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:31:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 7\n",
    "2022-05-03T08:31:28+2 [ ModBus ] Meter data (E2)\n",
    "2022-05-03T08:31:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:32:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 7\n",
    "2022-05-03T08:32:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:33:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 7\n",
    "2022-05-03T08:34:00+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:34:30+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 7\n",
    "2022-05-03T08:34:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:35:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 7\n",
    "2022-05-03T08:35:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:40:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10\n",
    "2022-05-03T08:40:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T08:41:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11\n",
    "2022-05-03T08:41:58+2 [ ModBus ] Error E2",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 10\n",
    "2022-05-03T08:41:58+2 [ ModBus ] Meter data (E2)\n",
    "2022-05-03T08:41:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10\n",
    "2022-05-03T08:43:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11\n",
    "2022-05-03T08:44:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:45:00+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T08:45:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:46:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T08:47:29+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T08:47:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T08:49:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11\n",
    "2022-05-03T08:49:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12\n",
    "2022-05-03T08:50:29+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11\n",
    "2022-05-03T08:50:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-03T08:51:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15\n",
    "2022-05-03T08:52:28+2 [ ModBus ] Error E0",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 16\n",
    "2022-05-03T08:52:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-03T08:55:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15\n",
    "2022-05-03T08:57:29+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-03T09:13:28+2 [ ModBus ] Error E0",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 12\n",
    "2022-05-03T09:13:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12\n",
    "2022-05-03T09:13:28+2 [ ModBus ] Meter data (E2)\n",
    "2022-05-03T09:14:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11\n",
    "2022-05-03T09:14:58+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10\n",
    "2022-05-03T09:22:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T09:30:28+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T09:30:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T09:33:29+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T09:34:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T09:35:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T09:36:59+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T09:37:29+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T09:39:29+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T09:40:53+2 [ ModBus ] Error E2",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 0\n",
    "2022-05-03T09:40:53+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 0\n",
    "2022-05-03T09:40:55+2 [ SYSTEM ] API interrupted charging\n",
    "2022-05-03T09:40:55+2 [ LOG ] Update Logfile...\n",
    "2022-05-03T09:40:55+2 [ SYSTEM ] Impossible to update log file\n",
    "2022-05-03T09:40:55+2 [ SYSTEM ] Impossible to parse Log file: IncompleteInput\n",
    "2022-05-03T09:40:55+2 [ SYSTEM ] EVSE successfully deactivated\n",
    "2022-05-03T09:52:52+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T09:52:56+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 6\n",
    "2022-05-03T09:52:59+2 [ SYSTEM ] Vehicle started charging\n",
    "2022-05-03T09:52:59+2 [ ModBus ] EVSE already active\n",
    "2022-05-03T09:52:59+2 [ SYSTEM ] Impossible to read log file\n",
    "2022-05-03T09:53:08+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 0\n",
    "2022-05-03T09:53:08+2 [ SYSTEM ] API interrupted charging\n",
    "2022-05-03T09:53:08+2 [ LOG ] Update Logfile...\n",
    "2022-05-03T09:53:08+2 [ SYSTEM ] Impossible to update log file\n",
    "2022-05-03T09:53:08+2 [ SYSTEM ] Impossible to parse Log file: IncompleteInput\n",
    "2022-05-03T09:53:08+2 [ SYSTEM ] EVSE successfully deactivated\n",
    "2022-05-03T10:17:07+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 6\n",
    "2022-05-03T10:17:11+2 [ SYSTEM ] Vehicle started charging\n",
    "2022-05-03T10:17:11+2 [ ModBus ] EVSE already active\n",
    "2022-05-03T10:17:11+2 [ SYSTEM ] Impossible to read log file\n",
    "2022-05-03T10:17:38+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 8\n",
    "2022-05-03T10:20:09+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T10:21:21+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 0\n",
    "2022-05-03T10:21:23+2 [ SYSTEM ] API interrupted charging\n",
    "2022-05-03T10:21:24+2 [ LOG ] Update Logfile...\n",
    "2022-05-03T10:21:24+2 [ SYSTEM ] Impossible to update log file\n",
    "2022-05-03T10:21:24+2 [ SYSTEM ] Impossible to parse Log file: IncompleteInput\n",
    "2022-05-03T10:21:24+2 [ SYSTEM ] EVSE successfully deactivated\n",
    "2022-05-03T10:21:40+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T10:21:44+2 [ ModBus ] Error E2",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 6\n",
    "2022-05-03T10:21:44+2 [ ModBus ] Error E1",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 6\n",
    "2022-05-03T10:21:44+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 6\n",
    "2022-05-03T10:21:46+2 [ SYSTEM ] Vehicle started charging\n",
    "2022-05-03T10:21:46+2 [ ModBus ] EVSE already active\n",
    "2022-05-03T10:21:46+2 [ SYSTEM ] Impossible to read log file\n",
    "2022-05-03T10:21:56+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 0\n",
    "2022-05-03T10:21:59+2 [ SYSTEM ] API interrupted charging\n",
    "2022-05-03T10:21:59+2 [ LOG ] Update Logfile...\n",
    "2022-05-03T10:21:59+2 [ SYSTEM ] Impossible to update log file\n",
    "2022-05-03T10:21:59+2 [ SYSTEM ] Impossible to parse Log file: IncompleteInput\n",
    "2022-05-03T10:21:59+2 [ SYSTEM ] EVSE successfully deactivated\n",
    "2022-05-03T10:27:43+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 6\n",
    "2022-05-03T10:27:49+2 [ SYSTEM ] Vehicle started charging\n",
    "2022-05-03T10:27:49+2 [ ModBus ] EVSE already active\n",
    "2022-05-03T10:27:49+2 [ SYSTEM ] Impossible to read log file\n",
    "2022-05-03T10:27:54+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T10:28:24+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10\n",
    "2022-05-03T10:29:24+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11\n",
    "2022-05-03T10:30:55+2 [ ModBus ] Meter data (E2)\n",
    "2022-05-03T10:30:55+2 [ ModBus ] Error E2",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 12\n",
    "2022-05-03T10:30:55+2 [ ModBus ] Error E0",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 12\n",
    "2022-05-03T10:30:55+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12\n",
    "2022-05-03T10:30:56+2 [ ModBus ] Meter data (E2)\n",
    "2022-05-03T10:31:24+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13\n",
    "2022-05-03T10:32:24+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 11\n",
    "2022-05-03T10:32:54+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10\n",
    "2022-05-03T10:33:24+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 9\n",
    "2022-05-03T10:33:55+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 10\n",
    "2022-05-03T10:34:24+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12\n",
    "2022-05-03T10:34:55+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13\n",
    "2022-05-03T10:35:54+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 14\n",
    "2022-05-03T10:38:25+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15\n",
    "2022-05-03T10:38:55+2 [ ModBus ] Error E0",
    " occured while setting EVSE Register 1000 to 16\n",
    "2022-05-03T10:38:55+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-03T10:42:54+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15\n",
    "2022-05-03T10:43:54+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-03T10:44:25+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15\n",
    "2022-05-03T10:44:54+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 14\n",
    "2022-05-03T10:45:25+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15\n",
    "2022-05-03T10:45:55+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-03T10:50:55+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15\n",
    "2022-05-03T10:51:24+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 16\n",
    "2022-05-03T10:55:25+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15\n",
    "2022-05-03T10:55:55+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13\n",
    "2022-05-03T10:56:25+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 14\n",
    "2022-05-03T10:56:54+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 15\n",
    "2022-05-03T10:57:25+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 14\n",
    "2022-05-03T10:57:55+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13\n",
    "2022-05-03T10:58:24+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12\n",
    "2022-05-03T10:58:54+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13\n",
    "2022-05-03T11:01:56+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12\n",
    "2022-05-03T11:03:55+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13\n",
    "2022-05-03T11:05:54+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 12\n",
    "2022-05-03T11:06:24+2 [ ModBus ] Register 1000 successfully set to 13\n",

aiole
Beiträge: 1166
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Modus Fehler! immer wieder

Beitrag von aiole »

Unten ist alles ok. Zu oben bin ich überfragt.
Ist das ggf. das Ladelog? Werden die Ladungen sauber geloggt?

chris8
Beiträge: 37
Registriert: Sa 17. Apr 2021, 15:04

Re: Modus Fehler! immer wieder

Beitrag von chris8 »

Ist das ggf. das Ladelog? Werden die Ladungen sauber geloggt?
Nein werden sie nicht - werden keine Angezeigt.
LadeLog.jpg
LadeLog.jpg (125.87 KiB) 11032 mal betrachtet
hab mal versucht es zurück zu setzen - das steht dann im Debug Log:

Code: Alles auswählen

    "2022-05-03T13:36:03+2 [ SYSTEM ] Websocket Command \"initlog\"...",
    "2022-05-03T13:36:03+2 [ LOG ] Update Logfile...\n",
    "2022-05-03T13:36:03+2 [ SYSTEM ] Impossible to update log file\n",
    "2022-05-03T13:36:03+2 [ SYSTEM ] Impossible to parse Log file: IncompleteInput\n",
Aber das Lade Log sieht immer noch so aus

aiole
Beiträge: 1166
Registriert: Di 12. Mai 2020, 10:54

Re: Modus Fehler! immer wieder

Beitrag von aiole »

Ist unter "Einstellungen" - ziemlich weit unten - "Logging aktivieren" angeklickt?

Antworten