neues RS485-Modul für EVSE-WB/EVSE-DIN ohne RS485
neues RS485-Modul für EVSE-WB/EVSE-DIN ohne RS485
Hallo,
da ab EVSE-Wifi 2.0 (ESP32) die EVSE über RS485 angebunden wird, wollen wir Bestandsusern die Möglichkeit geben, ihre vorhandenen Ladecontroller weiterzunutzen (Wir stehen auf Nachhaltigkeit .).
Dies betrifft:
* EVSE-WB
* EVSE DIN ohne RS485-Hardware
!!! nicht simple EVSE (Controller ohne -12V-Signal) !!!
Zukünftig werden die Ladecontroller "EVSE DIN mit integriertem RS485" bzw. dessen Nachfolger empfohlen.
Für o.g. Bestandsladecontroller ohne RS485 steht nun ein neues, auf die genannten EVSE abgestimmtes Konvertermodul, welches einfach auf den männlichen PROG-header aufgesteckt wird, kurz vor der Freigabe. Anbei als Vorabinfo: VG aiole
da ab EVSE-Wifi 2.0 (ESP32) die EVSE über RS485 angebunden wird, wollen wir Bestandsusern die Möglichkeit geben, ihre vorhandenen Ladecontroller weiterzunutzen (Wir stehen auf Nachhaltigkeit .).
Dies betrifft:
* EVSE-WB
* EVSE DIN ohne RS485-Hardware
!!! nicht simple EVSE (Controller ohne -12V-Signal) !!!
Zukünftig werden die Ladecontroller "EVSE DIN mit integriertem RS485" bzw. dessen Nachfolger empfohlen.
Für o.g. Bestandsladecontroller ohne RS485 steht nun ein neues, auf die genannten EVSE abgestimmtes Konvertermodul, welches einfach auf den männlichen PROG-header aufgesteckt wird, kurz vor der Freigabe. Anbei als Vorabinfo: VG aiole
Re: neues RS485-Modul für EVSE-WB/EVSE-DIN ohne RS485
Wird es bald auch im Shop geben, oder?
Verständnisfrage: Ich habe noch zwei ältere EVSE WB. Auch mit eurem neuen EVSE-WIFI-Modul brauche ich dann diesen Konverter, weil die EVSE ausschließlich über RS485 angebunden werden kann, richtig?
Verständnisfrage: Ich habe noch zwei ältere EVSE WB. Auch mit eurem neuen EVSE-WIFI-Modul brauche ich dann diesen Konverter, weil die EVSE ausschließlich über RS485 angebunden werden kann, richtig?
Re: neues RS485-Modul für EVSE-WB/EVSE-DIN ohne RS485
für die neue EVSE-WIFI 2.0 mit ESP32 - ja (mittels im "base" integrierten RS485-Modul -> SW-UART ESP32)
Die ESP8266-Var. bleibt bei der direkten SW-UART-Anbindung der EVSE.
Gerade in Kombination mit favorisierten RS485-Zählern macht es Sinn, den RS485-Bus auch als solchen zu nutzen. Man bekommt dort mehr Daten zur Verfügung gestellt, die z.B. für openWB wichtig sind. Außerdem bleibt der Hardware-UART für debugging frei.
Die erste Kleinserie kommt kurzfristig in den shop. Danach vermutlich noch eine größere Serie je nach Bedarf.
VG aiole
Die ESP8266-Var. bleibt bei der direkten SW-UART-Anbindung der EVSE.
Gerade in Kombination mit favorisierten RS485-Zählern macht es Sinn, den RS485-Bus auch als solchen zu nutzen. Man bekommt dort mehr Daten zur Verfügung gestellt, die z.B. für openWB wichtig sind. Außerdem bleibt der Hardware-UART für debugging frei.
Die erste Kleinserie kommt kurzfristig in den shop. Danach vermutlich noch eine größere Serie je nach Bedarf.
VG aiole
Re: neues RS485-Modul für EVSE-WB/EVSE-DIN ohne RS485
Hello i am not so technical, let me see if i understand the opportunity: if i install the new EVSE-wifi module within a 3rd party WallBox (BMW, Chinese, etc) that contains a non-EVSE controller with RS485 connector i will be able to 'communicate' with that non-EVSE controller from my phone while inside the same wifi network?
Thank you
Thank you
Re: neues RS485-Modul für EVSE-WB/EVSE-DIN ohne RS485
No.
The new EVSE-Wifi-module (called "base") communicates with "EVSE-WB" or "EVSE-DIN".
"EVSE-DIN" is available in 2 version -> a) with and b) without RS485.
If you have a) you can communicate directly with "base"-module but if you have b) you need the new RS485-UART-converter. b) is cheaper if you already own "EVSE-WB".
Bye aiole
The new EVSE-Wifi-module (called "base") communicates with "EVSE-WB" or "EVSE-DIN".
"EVSE-DIN" is available in 2 version -> a) with and b) without RS485.
If you have a) you can communicate directly with "base"-module but if you have b) you need the new RS485-UART-converter. b) is cheaper if you already own "EVSE-WB".
Bye aiole
Re: neues RS485-Modul für EVSE-WB/EVSE-DIN ohne RS485
So, während der Fertiger des base-Moduls noch kämpft, wurde soeben der erste Prototyp des neuen RS485-Moduls erfolgreich mit EVSE-WB bzw. EVSE-DIN ohne integrierte RS485-HW getestet.
Zur Verkabelung ist ein grüner 2-Pin-connector vorgesehen.
Die Anschlussreihenfolge wurde so gewählt:
base-Modul mit A/B <-> EVSE mit neuem RS485-Minimodul mit A/B <-> SDM630 mit A/B
Es brauchen bei den kurzen Kabellängen innerhalb einer Wallbox weder Pullup-/Pulldown- noch der Terminierungswiderstand aktiviert werden.
Nach dem Verkabeln am grüner connector (max. 2x0,25mm2 je Anschlusspin) wird das RS485-Modul mit seinem 4-er female socket einfach auf den 5-er male-header (Prog) aufgesteckt. Das sieht dann so aus:
Unten auf der EVSE wurde noch ein 2-Pin RM2,54 connector grün eingelötet, der den 12V-Abgriff von der EVSE erlaubt (! Es muss ein 3Watt-Netzteil in der EVSE verbaut sein. Das frühere 1 Watt NT ist zu grenzwertig.)
Alternativ kann das base-Modul auch mit einem separaten Meanwell 12V-NT auf Hutschiene versorgt werden. Das erhöht allerdings etwas den Standbyverbrauch und benötigt 1 TE mehr Platz.
Das Mini-RS485-Modul geht jetzt zügig in Kleinserie für die Tester. VG aiole
Zur Verkabelung ist ein grüner 2-Pin-connector vorgesehen.
Die Anschlussreihenfolge wurde so gewählt:
base-Modul mit A/B <-> EVSE mit neuem RS485-Minimodul mit A/B <-> SDM630 mit A/B
Es brauchen bei den kurzen Kabellängen innerhalb einer Wallbox weder Pullup-/Pulldown- noch der Terminierungswiderstand aktiviert werden.
Nach dem Verkabeln am grüner connector (max. 2x0,25mm2 je Anschlusspin) wird das RS485-Modul mit seinem 4-er female socket einfach auf den 5-er male-header (Prog) aufgesteckt. Das sieht dann so aus:
Unten auf der EVSE wurde noch ein 2-Pin RM2,54 connector grün eingelötet, der den 12V-Abgriff von der EVSE erlaubt (! Es muss ein 3Watt-Netzteil in der EVSE verbaut sein. Das frühere 1 Watt NT ist zu grenzwertig.)
Alternativ kann das base-Modul auch mit einem separaten Meanwell 12V-NT auf Hutschiene versorgt werden. Das erhöht allerdings etwas den Standbyverbrauch und benötigt 1 TE mehr Platz.
Das Mini-RS485-Modul geht jetzt zügig in Kleinserie für die Tester. VG aiole
Re: neues RS485-Modul für EVSE-WB/EVSE-DIN ohne RS485
Bei meiner etwas älteren EVSE dürfte das Stecken nicht so einfach gehen oder?
Da werde ich einzeln Strippen ziehen müssen, oder? PS: 3W hat sie, werde wohl nur den 12V Ausgang von der Platine abgreifen müssen
Da werde ich einzeln Strippen ziehen müssen, oder? PS: 3W hat sie, werde wohl nur den 12V Ausgang von der Platine abgreifen müssen
Re: neues RS485-Modul für EVSE-WB/EVSE-DIN ohne RS485
Guten Morgen,
auch dort kannst Du das RS485-Modul, allerdings am seitlichen 5-fach-male-header beginnend bei Rx aufstecken. Der grüne 2-Pin-Connector des RS485-Moduls ragt dabei in Richtung EVSE-Platine.
Guck mal weiter oben im thread bei den Fotomontagen -> rechtes Bild (EVSE WB).
Die 12V gehen mit einem Kabel von 12V am AC/DC abzugreifen.
Die Lösung funktioniert, da ich sie bereits getestet habe.
VG aiole
update
Für EVSE-firmware >=11 braucht es die Widerstandsmodifikation (Bugbehebung aus ADAC-Test).
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f ... c+mod#p335
Deine EVSE scheint älter als Rev.2 /3 zu sein, weil ich keinen R13 bzw. R20 finden kann. Ich kann Dir leider nicht sagen, wo man den bei Deiner EVSE einbauen kann.
auch dort kannst Du das RS485-Modul, allerdings am seitlichen 5-fach-male-header beginnend bei Rx aufstecken. Der grüne 2-Pin-Connector des RS485-Moduls ragt dabei in Richtung EVSE-Platine.
Guck mal weiter oben im thread bei den Fotomontagen -> rechtes Bild (EVSE WB).
Die 12V gehen mit einem Kabel von 12V am AC/DC abzugreifen.
Die Lösung funktioniert, da ich sie bereits getestet habe.
VG aiole
update
Für EVSE-firmware >=11 braucht es die Widerstandsmodifikation (Bugbehebung aus ADAC-Test).
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f ... c+mod#p335
Deine EVSE scheint älter als Rev.2 /3 zu sein, weil ich keinen R13 bzw. R20 finden kann. Ich kann Dir leider nicht sagen, wo man den bei Deiner EVSE einbauen kann.
Re: neues RS485-Modul für EVSE-WB/EVSE-DIN ohne RS485
Erstmal Danke für die Infos.aiole hat geschrieben: ↑Do 2. Jul 2020, 08:24[...]
update
Für EVSE-firmware >=11 braucht es die Widerstandsmodifikation (Bugbehebung aus ADAC-Test).
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f ... c+mod#p335
Deine EVSE scheint älter als Rev.2 /3 zu sein, weil ich keinen R13 bzw. R20 finden kann. Ich kann Dir leider nicht sagen, wo man den bei Deiner EVSE einbauen kann.
Mist, Dann muss ich zum Test die andere EVSE nehmen...
Wenn ihr mal wieder an eine mit integriertem RS485 (size matters!) rankommt, denkt an mich. Eine einzelne lohnt sich nicht bei Petr zu bestellen.
Danke
1 reicht erstmal, danke! Ihr habt ja meine Adresse