Verständnisfrage: Modbuszähler anstelle S0 bei OpenWB Verbindung
Verfasst: Fr 5. Mär 2021, 08:53
Hallo zusammen,
im Zusammenhang des Betriebs der SimpleEVSE als Client der OpenWB wird immer wieder darauf hingewiesen dass der SDM/Modbuszähler quasi Pflicht ist, und der S0 nicht reicht. Mir ist klar dass ein Zähler vorhanden sein muss, ohne Zähler geht es nicht.
Aber warum der Modbus? Wie ich es verstehe, kann mit dem Modbus 3 Phasen separat gemessen und ausgelesen werden (Ladestrom), dazu die Leistung. Der S0 liefert nur die Gesamtleistung (als Impulse). In beiden Fällen errechnet EVSE-WIFI die Ladeleistung und Ladestrom. Beim S0 besteht die Annahme, dass alle Phasen gleich ausgelastet sind.
Beim EInsatz des S0 entsteht nun ein Fehler falls nur 1 oder 2 Phasen genutzt werden, weil sich die Gesamtleistung auf weniger Phasen verteilt. Aber warum ist das für die Steuerung durch die OpenWB relevant? Denn die EVSE-WIFI und die Produkte aus dem Shop unterstützen keine 1/3 Phasenumschaltung. Ebenso kann der Ladestrom nicht pro Phase eingestellt werden, er gilt immer für alle Phasen.
Um eine Haussteuerung (ohne Solar) zu implementieren (Lastmanagement) oder Loadsharing, genügt die Gesamtlast. Um Schieflast am EVU Übergabepunkt zu ermitteln, reicht ein Zähler dort, welcher idR ein Modbus ist. Für die Gesamtlast ist auch hier ein S0 ausreichend.
Beim Einsatz als Solarüberschußlader: Normalerweise werden Anlagen mit Saldo/Summenzähler am EVU Punkt installiert. Die Lasterverteilung am EVU Punkt über die Phasen ist egal, es wird in Summe geregelt (gilt auch für Batteriespeicher). Im reinen Inselbetrieb muss ich mir eh mehr Gedanken bzgl des Anschlusses der WB machen, in Abhängigkeit ob ich 1 oder 3 Phasig oder 3x1 Phase (hoffentlich nicht) in der Insel habe. Aber die EVSE-WIFI ist ja nicht auf Phasenumschaltung ausgelegt
Bleibt als Unterschied SDM / S0 der Unterschied im berechneten Ladestrom, wenn nicht alle Phasen vom Auto benutzt werden.
Bsp: Auto hat 1 Phase zum Laden, zieht 16A. Der S0 berichtet 3,6kW, und die EVSE_WIFI macht daraus 3x5,3A Ladestrom pro Phase. Wenn also OpenWB nur die Ladeströme zur Steuerung heranzieht, dann würde sie im Saldo einen "Phantomverbraucher" im Haus von ca 2,4kW sehen, weil die Wallbox per Strom nur 1,2kW meldet, aber tatsächlich 3,6 kW zieht? In der Konsequenz würde OpenWB ggf den Ladestrom der WB unnötig begrenzen.
Habe ich das so richtig verstanden?
Wer hier sehr genau sein will oder muss, wird natürlich einen Modbus nehmen, oder eine OpenWB.
im Zusammenhang des Betriebs der SimpleEVSE als Client der OpenWB wird immer wieder darauf hingewiesen dass der SDM/Modbuszähler quasi Pflicht ist, und der S0 nicht reicht. Mir ist klar dass ein Zähler vorhanden sein muss, ohne Zähler geht es nicht.
Aber warum der Modbus? Wie ich es verstehe, kann mit dem Modbus 3 Phasen separat gemessen und ausgelesen werden (Ladestrom), dazu die Leistung. Der S0 liefert nur die Gesamtleistung (als Impulse). In beiden Fällen errechnet EVSE-WIFI die Ladeleistung und Ladestrom. Beim S0 besteht die Annahme, dass alle Phasen gleich ausgelastet sind.
Beim EInsatz des S0 entsteht nun ein Fehler falls nur 1 oder 2 Phasen genutzt werden, weil sich die Gesamtleistung auf weniger Phasen verteilt. Aber warum ist das für die Steuerung durch die OpenWB relevant? Denn die EVSE-WIFI und die Produkte aus dem Shop unterstützen keine 1/3 Phasenumschaltung. Ebenso kann der Ladestrom nicht pro Phase eingestellt werden, er gilt immer für alle Phasen.
Um eine Haussteuerung (ohne Solar) zu implementieren (Lastmanagement) oder Loadsharing, genügt die Gesamtlast. Um Schieflast am EVU Übergabepunkt zu ermitteln, reicht ein Zähler dort, welcher idR ein Modbus ist. Für die Gesamtlast ist auch hier ein S0 ausreichend.
Beim Einsatz als Solarüberschußlader: Normalerweise werden Anlagen mit Saldo/Summenzähler am EVU Punkt installiert. Die Lasterverteilung am EVU Punkt über die Phasen ist egal, es wird in Summe geregelt (gilt auch für Batteriespeicher). Im reinen Inselbetrieb muss ich mir eh mehr Gedanken bzgl des Anschlusses der WB machen, in Abhängigkeit ob ich 1 oder 3 Phasig oder 3x1 Phase (hoffentlich nicht) in der Insel habe. Aber die EVSE-WIFI ist ja nicht auf Phasenumschaltung ausgelegt
Bleibt als Unterschied SDM / S0 der Unterschied im berechneten Ladestrom, wenn nicht alle Phasen vom Auto benutzt werden.
Bsp: Auto hat 1 Phase zum Laden, zieht 16A. Der S0 berichtet 3,6kW, und die EVSE_WIFI macht daraus 3x5,3A Ladestrom pro Phase. Wenn also OpenWB nur die Ladeströme zur Steuerung heranzieht, dann würde sie im Saldo einen "Phantomverbraucher" im Haus von ca 2,4kW sehen, weil die Wallbox per Strom nur 1,2kW meldet, aber tatsächlich 3,6 kW zieht? In der Konsequenz würde OpenWB ggf den Ladestrom der WB unnötig begrenzen.
Habe ich das so richtig verstanden?