EVSE-W16 Rev.3 und MiniD1 WiFi im Typ2 Ladestecker mit T- Fühler im Schukostecker
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 16:44
Hallo, miteinander,
ich bin am Einbauen des ESP8266 WiFi Modules zusammen mit der ESVE-W16 Rev3 in den Typ 2 Ldestecker.
Die Rev. 3 (Abbildung in Anlage) ist deutlich kleiner als die Rev.2, man muß nur noch die Gewindestutzen der Kabel- Zugentlastung auf einer Schalenhälfte beseitigen, die Rippen können alle stehen bleiben.
Leider ist das Netzteilkonzept der Rev3 anders als bei der Rev2. Das diskrete 12V on Board Schaltnetzteil ist nicht isoliert (galvanische Netzverbindung!) Dort darf man das WiFi Modul nicht anschließen. Der nachfolgende galvanisch isolierte 12V/12V DC-DC Wandler ist nur noch für 42mA max. spezifiziert. (85mA beim AC-DC Wandler auf Board Rev2). Das WiFi Modul zieht aber schon allein 82mA !
Meine Lösung: Ein zusätzliches isoliertes AC-DC 230V /5V Miniaturnetzteil Type ZR-SH-3C-182 gibt es bei ebay, Foto mit Abmaßen in Anlage. Es passt noch gut in den Ladestecker TYp2 mit hinein, wenn man die Kabelzugentlastung neu und kleiner am Steckergriffende ausführt.
Jetzt meine Hardwarefrage: Ich möchte die optionale Kontroll LED und auch den optionalen Handbedientaster mit anschließen. Wo muß ich die beiden Teile anlöten, damit sie parallel zur WiFi Steuerung funktionieren? Auf dem WiFi Modul, oder auf dem EVSE-W16 ?
Desweiteren sehe ich, daß das WiFi Modul über einen 3,3V A/D Wandler Eingang verfügt. Dort könnte man ganz leicht einen Temperatursensor mit Vorwiderstand vom 3,3v Referenzspannungspin anschließen. Der Fühler wird in den Schukostecker geklebt. Sinn des ganzen: Steckertemperaturabhängige Ladestromreduzierung (Pulsweite) um ein Abbrennen maroder Steckdosen auch bei Ausnutzen des Schukosteckers bis max 16A Ladestrom sicher zu verhindern.
Mein Problem: Wer kann die Softwareerweiterung dazu machen? Der maimale Ladestrom muß temperaturabhängig zwischen 60°C und 80°C linear von 16A auf 5A verringert werden. Steigt selbst bei 5A die Steckertemperatur >80°C, ist die Steckdose nich nur marode sonder defekt, der Ladestrom sollte dauerhaft bis zum Neustart ganz abgschaltet werden. Auf der WEB- EVSE Control Oberfläche sollte die aktuelle Steckertemperatur mit angezeigt werden.
Ich mache dazu nochmal einen Thread unter Software auf.
In Anlage die erwartete Temperaturspannungskurve und Toleranzfeld mit einem passenden Micro NTC Temperaturfühler von Reichelt.
--
Mit freundlichen Grüßen, best regards,
Dipl.-Ing. Ulf Schneider
Sat- Service Schneider
Funk- und Fernmeldetechnik
Landsberger Str. 62a
04736 Waldheim
Germany
Tel.: +49(0)34327/92809
Fax : +49(0)34327/90394
www.sat-schneider.de
ich bin am Einbauen des ESP8266 WiFi Modules zusammen mit der ESVE-W16 Rev3 in den Typ 2 Ldestecker.
Die Rev. 3 (Abbildung in Anlage) ist deutlich kleiner als die Rev.2, man muß nur noch die Gewindestutzen der Kabel- Zugentlastung auf einer Schalenhälfte beseitigen, die Rippen können alle stehen bleiben.
Leider ist das Netzteilkonzept der Rev3 anders als bei der Rev2. Das diskrete 12V on Board Schaltnetzteil ist nicht isoliert (galvanische Netzverbindung!) Dort darf man das WiFi Modul nicht anschließen. Der nachfolgende galvanisch isolierte 12V/12V DC-DC Wandler ist nur noch für 42mA max. spezifiziert. (85mA beim AC-DC Wandler auf Board Rev2). Das WiFi Modul zieht aber schon allein 82mA !
Meine Lösung: Ein zusätzliches isoliertes AC-DC 230V /5V Miniaturnetzteil Type ZR-SH-3C-182 gibt es bei ebay, Foto mit Abmaßen in Anlage. Es passt noch gut in den Ladestecker TYp2 mit hinein, wenn man die Kabelzugentlastung neu und kleiner am Steckergriffende ausführt.
Jetzt meine Hardwarefrage: Ich möchte die optionale Kontroll LED und auch den optionalen Handbedientaster mit anschließen. Wo muß ich die beiden Teile anlöten, damit sie parallel zur WiFi Steuerung funktionieren? Auf dem WiFi Modul, oder auf dem EVSE-W16 ?
Desweiteren sehe ich, daß das WiFi Modul über einen 3,3V A/D Wandler Eingang verfügt. Dort könnte man ganz leicht einen Temperatursensor mit Vorwiderstand vom 3,3v Referenzspannungspin anschließen. Der Fühler wird in den Schukostecker geklebt. Sinn des ganzen: Steckertemperaturabhängige Ladestromreduzierung (Pulsweite) um ein Abbrennen maroder Steckdosen auch bei Ausnutzen des Schukosteckers bis max 16A Ladestrom sicher zu verhindern.
Mein Problem: Wer kann die Softwareerweiterung dazu machen? Der maimale Ladestrom muß temperaturabhängig zwischen 60°C und 80°C linear von 16A auf 5A verringert werden. Steigt selbst bei 5A die Steckertemperatur >80°C, ist die Steckdose nich nur marode sonder defekt, der Ladestrom sollte dauerhaft bis zum Neustart ganz abgschaltet werden. Auf der WEB- EVSE Control Oberfläche sollte die aktuelle Steckertemperatur mit angezeigt werden.
Ich mache dazu nochmal einen Thread unter Software auf.
In Anlage die erwartete Temperaturspannungskurve und Toleranzfeld mit einem passenden Micro NTC Temperaturfühler von Reichelt.
--
Mit freundlichen Grüßen, best regards,
Dipl.-Ing. Ulf Schneider
Sat- Service Schneider
Funk- und Fernmeldetechnik
Landsberger Str. 62a
04736 Waldheim
Germany
Tel.: +49(0)34327/92809
Fax : +49(0)34327/90394
www.sat-schneider.de