Seite 1 von 2

Modbus Zähler Fehler

Verfasst: Fr 25. Mär 2022, 14:38
von rundolff
Hallo,

sein etwas mehr als 1 Monat habe ich die smart wb im Einsatz. SW-Stand 2.3.1 Laden funktioniert ohne Probleme, allerdings macht die Kommunikation mit dem Modbus Zähler ein Problem. Die kommunikation bricht irgendwann ab und funktioniert erst wieder wenn man alles neu startet. Im Log sieht dass dann so aus:
image_2022-03-25_143746.png
image_2022-03-25_143746.png (37.9 KiB) 4712 mal betrachtet
An was kann es liegen und wie kann ich es beheben?

Gruß,
Rundolff

Re: Modbus Zähler Fehler

Verfasst: Fr 25. Mär 2022, 14:56
von aiole
Dein Datum ist mächtig alt. So lange nicht genutzt?
Am 10.2. gab es große -kWh. Was ist da passiert?

zu Modbus:
Die Frage ist, ob es am Master (BASE-Modul) oder am Zähler oder der Verkabelung liegt?

Test 1: update auf aktuelle v2.3.2, Debug in den settings aktivieren und Debug-Ausgabe posten

Test 2: Wenn Probleme auftreten, Reboot mittels Magnetbutton initiieren und Prüf. auf normales Ausleseverhalten

Test 3: (! nur für E-Technik affine Leute !), da unter 230V AC = Lebensgefahr.
WB öffnen und LSS abschalten, nach 3s wieder aktivieren und Prüf. auf normales Ausleseverhalten

Test 4: sWB stromlos machen, Modbusverkabelung prüfen (z.B. lösen und neu festschrauben)

Re: Modbus Zähler Fehler

Verfasst: Fr 25. Mär 2022, 16:11
von rundolff
ist nur ein alter Log, daher ein altes Datum. Hatte ich gerade zur Hand.

Test werde ich durchführen.

Re: Modbus Zähler Fehler

Verfasst: So 12. Jun 2022, 09:26
von rundolff
So, endlich bin ich dazu gekommen den Test durchzufügen.

Test1: erledigt test mit 2.3.2, es stehen aber nur folgende Einträge drinnen: "1970-01-01T14:20:00+2 [ ERR ] No SDM meter detected!\n".
Test2: Nach reboot funktioniert die Abfrage wieder. Problem scheint damit bei EVSE zu sein.
Test3: Nicht durchgeführt da Test2 bereits erfolgreich
Test4: nicht durchgeführt

EVSE hat keinen Internetzugang, daher Zeit auf 1970 (hatte die Zeit nicht synchronisiert).
Gestern hatte ich EVSE neu gestartet und heute ging dann Modbus nicht mehr.

Re: Modbus Zähler Fehler

Verfasst: So 12. Jun 2022, 16:29
von aiole
Ist der Zähler in den Einstellungen mit "SDM630/72" aktiv?
wegen " No SDM meter detected!\n"

Re: Modbus Zähler Fehler

Verfasst: So 3. Jul 2022, 10:03
von rundolff
Hi,

sorry hat die Antwort übersehen.
Ja, ist aktiv. Sonst würde er bei einem Reboot auch nicht funktionieren, oder?
Es scheint so als ob der Log nicht vollständig ist und vorne abgeschnitten wird mit der Zeit. Ich habe leider noch keinen Log wo der Fehler auftritt da die Wallbox nicht bei mir steht.

Re: Modbus Zähler Fehler

Verfasst: So 3. Jul 2022, 13:01
von aiole
Probier' mal das log zu löschen. (Falls die Werte wichtig sind, vorher als csv-Datei sichern).

ps
Wenn er bei Laden den Leistungswert im Web-GUI anzeigt, ist er aktiv.

Re: Modbus Zähler Fehler

Verfasst: So 3. Jul 2022, 13:13
von rundolff
Hi,

ja kann ich probieren

>Wenn er bei Laden den Leistungswert im Web-GUI anzeigt, ist er aktiv.
Ja das macht er. Nach einer Zeit (kann 1 Tag sein, kann auch länger sein) verliert er aber die Modbus Verbindung und kommt dann auch bis zu einem Reset nicht mehr.

Re: Modbus Zähler Fehler

Verfasst: So 3. Jul 2022, 16:23
von aiole
rundolff hat geschrieben:
So 3. Jul 2022, 13:13
Nach einer Zeit (kann 1 Tag sein, kann auch länger sein) verliert er aber die Modbus Verbindung und kommt dann auch bis zu einem Reset nicht mehr.
Reset per Magnetbutton sollte immer unabhängig von allem funktionieren. Oder meinst Du Reboot über das Web-GUI?
Wir bräuchten aktuelle Debug-Mitschnitte, um das Problem identifizieren zu können.

Habt Ihr schon auf FW v2.4.1 geupdated? Das wäre ratsam, bevor wir weitermachen.

Re: Modbus Zähler Fehler

Verfasst: Mo 4. Jul 2022, 18:39
von rundolff
Habt Ihr schon auf FW v2.4.1 geupdated? Das wäre ratsam, bevor wir weitermachen.
Habe heute upgedated und werde berichten wenn es wieder auftritt