Sorry, darf ich mal ganz blöde fragen was eine 1p3p Umschaltung ist?
Re: PV Überschuss / Lan / Phasenumschaltung
smartWB: 2.3.2
remote Steuerung per openWB (Stable: 1.9.262)
remote Steuerung per openWB (Stable: 1.9.262)
Re: PV Überschuss / Lan / Phasenumschaltung
Der Ladestandard definiert 6A...16A bzw. 32A. Das Ganze mal Anzahl Phasen.
1p: 230V x 6A....16A...32A = 1,38kW....3,68kW...7,36kW
3p: 230V x 3x 6A....16A...32A = 4,14kW....11kW...22kW
1p3p ermöglicht nun mit wenig Leistung zu starten (PV morgens/Winter) also ab 1,38kW, dann hochzuregeln auf 3,68kW und dann z.B. vor dem Mittag auf 3p umzuschalten, was zu 4,14....11kW Bereich führt. Man spreizt faktisch den Ladebereich, um regenerative Energie (meist PV bei EFH/MFH) besser ausnutzen zu können.