Oh Mathias war schneller - ich sende es trotzdem:
Du hast entweder einen oWB-Wallbox (Standard, Standard+, Custom, Duo) oder eine oWB-Standalone (SA). Auf der smartWB wird nichts installiert - nur in dem "remote"-mode geschalten.
viewtopic.php?f=9&t=64
Yeap - PV ist mit möglichen Ladeunterbrechungen.
Wunsch: CP Unterbrechung per API
-
- Beiträge: 33
- Registriert: Do 26. Nov 2020, 19:58
Re: Wunsch: CP Unterbrechung per API
@Matthias: Danke für die Erläuterungen.
Zum Thema Schützunterbrechung: Seid ihr euch da sicher, dass der Ladestandard das nicht hergibt?
Im openWB Forum wird doch genau das diskutiert und es scheint zu gehen: also Ladeunterbrechung ohne die Schütze zu klackern.
Das müsste doch in der SmartWB Firmware auch möglich sein, oder?
Zum Thema Schützunterbrechung: Seid ihr euch da sicher, dass der Ladestandard das nicht hergibt?
Im openWB Forum wird doch genau das diskutiert und es scheint zu gehen: also Ladeunterbrechung ohne die Schütze zu klackern.
Das müsste doch in der SmartWB Firmware auch möglich sein, oder?
Re: Wunsch: CP Unterbrechung per API
Jede CP-U führt zu sofortiger Schützunterbrechung. Das muss so sein, schließlich wird die (dynamische) Ladung mit dem CP-Signal geführt. Fehlt das, muss die Ladung unterbrochen werden.